• 范文大全
  • 公文写作
  • 工作总结
  • 工作报告
  • 医院总结
  • 合同范文
  • 党团范文
  • 心得体会
  • 讲话稿
  • 安全管理
  • 广播稿
  • 条据书信
  • 优秀作文
  • 口号大全
  • 简历范文
  • 应急预案
  • 经典范文
  • 入党志愿书
  • 感恩演讲
  • 发言稿
  • 工作计划
  • 党建材料
  • 脱贫攻坚
  • 党课下载
  • 民主生活会
  • 不忘初心
  • 主题教育
  • 对照材料
  • 您现在的位置:雨月范文网 > 范文大全 > 正文

    线路杆塔标志警示牌安装作业指导书

    来源:雨月范文网 时间:2020-07-19 点击:

     编号:Q/×××

     线路杆塔标志(警示)牌安装作业指导书 (范本)

     编写:

      年

      月

      日 审核:

      年

      月

      日 批准:

      年

      月

      日 作业负责人:

      作业日期

     年

      月

      日

      时至

     年

      月

      日

      时

     ×× 供电公司 ×××

     1 范围 本作业指导书适用于湖北省电力公司输电线路杆塔标志(警示)牌安装作业。

     2 规范性引用文件

      下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本作业指导书,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本使用本作业指导书。

     GBJ 233—1990

     110~500kV 架空电力线路施工及验收规范 DL/T 5092—1999

     110~500kV 架空电力线路设计规程 DL/T 741—2001

     架空送电线路运行规程

      电力生产企业安全设施规范手册修订版

     国家电力公司 2001 年 12 月 国家电网生[2003]481 号

     架空输电线路管理规范(试行)

     国家电网生[2004]503 号

     关于印发国家电网公司《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)》的通知 国家电网安监[2005]83 号

     国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)

     Q/ED 204 107-2004

     《架空输电线路管理实施细则》 Q/ED 204 305-2005

     《输变电设备缺陷管理规定》 3 修前准备 . 3.1 1 准备工作安排

      √

     序号

     内

     容

     标

     准

     责任人

     备

     注

      1 开工前 1 天,准备安装用的工器具及清理、领用材料 工器具必须经试验合格,材料应充足齐全

      2 开工前 1 天,应组织工作班成员学习作业指导书,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制 工作班组必须全员参加,认真学习,全面分析,并做好相关记录

      3.2 人员要求

      √

     序号

     内

     容

     责任人

     备

     注

      1 作业人员应情绪稳定,精神饱满,身体状况良好

     2 工作人员应熟悉电力安全工作规程(电力线路部分)的相关知识,并经考试合格

      3.3 工器具

     √

     序号

     名

     称

     型号/ / 规格

     单

     位

     数

     量

     备

     注

      1 个人工具

     套 2

      2 脚扣或登高板

     付 1

      3 钢丝钳

     把 2

     . 3. 4

     材料

     √

     序号

     名

     称

     型

     号

     单

     位

     数

     量

     备

     注

     1 标志牌

     块 实际需求

      2 警示牌

     块 实际需求 根据现场警示牌型号

     3 相序牌

     块 实际需求

     4 不锈钢包装带

     KG 实际需求

     5 螺栓

     套 实际需求 根据现场螺栓型号 3.5 危险点分析

     √

     序号

     危险点

      1 高空坠落

     2 触电

     3 高空落物 3.6 安全措施

     √

     序号

     内

     容

      1 严格执行工作票制度,开工前认真办理线路第二种工作票

     2 进入现场,全体人员必须戴安全帽,杆上工作人员必须系合格的安全带,作业人员必须戴安全帽,按要求着装

     3 作业前认真检查脚钉、爬梯是否牢固可靠,登拉线杆塔前应仔细检查杆根及拉线,确认无问题后,方可登杆塔

     4 监护人要注意操作者在塔上移位操作中,人身及材料对带电体必须保持足够的安全距离(见附录 A)

      5 高空作业必须使用工具袋,塔下防止行人穿行,作业点正下方不得站人

     6 雷雨、大风时不得进行标示牌安装的作业 3.7 作业分工 √

     序号

     作业内容

     分组负责人

     作业人员

      1 清理、领用工器具、材料,并进行外观检查

     2 必要时办理线路第二种工作票

     3 进行杆塔标志(警示牌)的安装

      4 作业程序 4.1

     开工

      √

     序号

     内

     容

     作业人员签字

      1 作业前对工器具、材料进行清点检查

      2 必要时办理好线路第二种工作票,履行开工手续

      3 宣读施工作业指导书、危险点及安全措施、任务分工,作业人员签字

      4 核对线路名称及杆塔编号

     4.2 作业内容及标准

     √

     序号

     作业内容

     作业步骤及标准

     安全及技术措施注意事项

     责任人签字

      1 安装标志牌

     1、 负责人根据分工方案进行分工 2、塔上工作人员应和地面工作人员紧密配合,严格操作 1、工作监护人应由经验丰富的人员担任,不得直接操作 2、 杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护 3、如遇雷、雨、雪、雾或风力大于 5 级时,严禁工作 4、杆上作业人员活动范围及所携带的工具、材料与带电导线要保持足够的安全距离 5、线路每基杆塔须悬挂线路名称、杆号牌 6、相邻近(100m 以内)平行线及线段的每基杆塔、交叉跨越线路交叉点两侧(各两基)杆塔须悬挂线路名称、杆号及色标牌 7、110KV 及以上电压等级线路悬挂点高度距地面 5-12m, 110KV 以下(水泥杆)距地面高度不低于 3m,面向小号侧 8、对同杆架设的多条线路,可采用带色标标志牌以示区分 9、起始杆塔及、终端杆塔及耐张杆塔每相、换位杆塔及其前后第一基杆塔每相、导线悬挂点的左旁或右旁需安装相序牌,线路相位标志牌悬挂在龙门架醒目处,至少两端各挂一个 10、电力电缆线路标志牌应标明电缆线路电压等级、线路名称、电缆型号、规格及终点(并联使用的电缆应有顺序号),装设在电缆终端头处,直埋电缆在直线段每隔 100m 处,电缆接头应设置明显的标桩)

     11、标桩采用方柱石质材料,埋深 250mm 应保持 150mm(可根据地质情况增加标桩地下埋深部分和相应杆高)两个面刻字(字深 1mm),穿越城镇的直埋电缆、根据地面情况、标桩的设置可适当向四周延伸。但应适应保护地下电缆的需要(可采用标“左(右)Xm 地下电力电缆”的方法)

     4.3 竣工

     √

     序号

     内

     容

     负责人员签字

      1 检查现场有无遗留物,清理工作现场

      2 办理工作票终结手续

      3 做好相关记录(见附录B、C、D)

     5 架空输电线路标示牌安装记录 架空输电线路 标示 牌安装记录 线路名称:

      电压等级:

     杆号 标示牌名称 数量(块)

     安装时间 安装人员 备注

     工作负责人:

     记录人:

     6 验收总结 序号 检 修 总 结 1 验收评价

     2 存在问题及处理意见

     7 指导书执行情况评估 评估内容 符合性 优

     可操作项

     良

     不可操作项

     可操作性 优

     修改项

     良

     遗漏项

     存在问题

     改进意见

     8

     附录 A 一、主要技术参数

     序号

     项目

     数据

     备注

     1 35KV—110KV 线路名称、杆号及色标标志牌 B B 1

     B 2

     A A 1

     A 2

     1、 详细数据见电力生产企业安全设施规范手册 2、标示牌必须标注报警电话和 95598。

     400mm 100mm 280/380mm 300mm 90mm 190mm 2 220KV 线路名称、杆号及色标标志牌 B B 1

     B 2

     A A 1

     A 2

     500mm 150mm 330/480mm 400mm 140mm 240mm 3 35KV—110KV 线路相位标志牌 D A 160mm 200mm

     4 220KV 线路相位标志牌 D A 300mm 340mm

    推荐访问:杆塔 警示牌 指导书